请教09年案例20题消防水量的问题
zrong05
zrong05 Lv.3
2012年09月03日 10:15:47
只看楼主

09年案例20题求消防水池的容积,题中说设有室内外消火栓,自动喷淋系统,其消防水量均为30L/s,在红皮书的解答中,只计入室内外消防水量,没有计入自喷水量?请问是怎么回事?

09年案例20题求消防水池的容积,题中说设有室内外消火栓,自动喷淋系统,其消防水量均为30L/s,在红皮书的解答中,只计入室内外消防水量,没有计入自喷水量?请问是怎么回事?
免费打赏
静心求索
2012年09月03日 11:09:03
2楼
仔细看张工的解释
回复
zrong05
2012年09月03日 11:31:50
3楼
解释包括室内外水量,雨淋和水幕系统,难道题中所说的自喷系统是指雨淋和水幕系统吗?
那样的话,干嘛说均为30L/s呢?
回复
jsj0722
2012年09月03日 11:51:22
4楼
进来,学习一下














鼠标一抖,笑话到手;手提 净水机 ,低头猛走。
回复

相关推荐

APP内打开