两台并联复盛75P双节螺杆。8800米管道,回霜很慢,大约一个小时后回霜才正常,排气温度90度,高压17,低压0.5.冷库温度—17一个小时温度一度都下不来。请问什么原因?

两台并联复盛75P双节螺杆。8800米管道,回霜很慢,大约一个小时后回霜才正常,排气温度90度,高压17,低压0.5.冷库温度—17
一个小时温度一度都下不来。请问什么原因?
免费打赏
dianbianrenjia
2012年11月04日 21:26:36
12楼
请问,各位老师,这个冷库的蒸发器如果按1:2配的话,管子最多也就是800*2*3=4800米吧。怎么用了8800米?不懂。再有800平米的冷库,用两台75匹的,是不是太大了。一台的制冷就用不清了吧。机组貌似配大了吧。
回复
hslg950
2012年11月09日 11:18:24
13楼
学习了
回复
dianbianrenjia
2012年11月14日 08:36:06
14楼
继续关注,等待高手解答。
回复
诺尔制冷
2012年11月14日 11:25:06
15楼
800平方*3.5米=2800立方米*0.6利用系数*0.5货物密度=约840吨左右的货物,每吨估算70W=58.8KW制冷负荷,蒸发面积=58.8KW/(8W*10度温差)=735平方的换热面积*氟利昂直供系统需增加20%的过热度=882平方米/0.119(38管米面积)=7411米/每一路120米=62个回路,怎么分看情况而定咯,每一路膨胀阀或者用分液头都可以实现,机组你可以根据计算来选择啦。个人看法供大家讨论。