两台并联复盛75P双节螺杆。8800米管道,回霜很慢,大约一个小时后回霜才正常,排气温度90度,高压17,低压0.5.冷库温度—17一个小时温度一度都下不来。请问什么原因?
两台并联复盛75P双节螺杆。8800米管道,回霜很慢,大约一个小时后回霜才正常,排气温度90度,高压17,低压0.5.冷库温度—17
一个小时温度一度都下不来。请问什么原因?
2楼
过大的管径?8800米,几米一个回路?膨胀阀多大?多大的库?好多数据必须提供。
按照38管径计算的话=1047平方*(8*10)=84KW的负荷,你一台75匹双级螺杆制冷量-30度时候就在138KW/h,还用2台,你们怎么计算蒸发面积的?请问?
[
本帖最后由 nbzlgjr 于 2012-9-3 10:44 编辑 ]
回复
3楼
冷库800多平方。3.8米高。38的管子。21组回路。一个膨胀阀走两路,一路200来米。7.5TR的膨胀阀
[
本帖最后由 wangzhou_735 于 2012-9-3 10:53 编辑 ]
回复
4楼
冷库800多平方。3.8米高。38的管子。21组回路。一个膨胀阀走两路,一路200来米。7.5TR的膨胀阀
800平方的库用8800米管子是够了,一个回路200米长了(一路不超过120米),7.5*3.5=26kw制冷量,除2路-13kw一路,你200的管子是23.8平方*100W=2.38kw,你怎么配膨胀阀的?真是乱弹琴。
回复
5楼
老总能都详细的冷库技术步骤以及数据给我们参考
回复
6楼
1047*:(8*10)八和十指什么
回复
7楼
那温度下不来就是膨胀阀的关系吗?虽然走200米是长了点。但回霜都很好。用的是丹佛斯的膨胀阀。应该用多大的膨胀阀合适。
回复
8楼
是新建系统吗。看来是设计问题。应当是直接供液与重力供液相互配合,才能达到理想的降温效果。结霜迟缓应当是供液能力差及供液不均造成,
回复
9楼
支持楼上的,学习了,
回复
10楼
8是传热系数10是温差,见笑了