按抗规6.3.6条,一级框架的轴压比限值是否应为0.65?按抗规6.2.5条,二级框架的柱剪力增大系数应为1.3,而不是1.2?本题的答案是否应为0.65;167.5?本题是否没有正确答案?请各位高手指点!

按抗规6.3.6条,一级框架的轴压比限值是否应为0.65?
按抗规6.2.5条,二级框架的柱剪力增大系数应为1.3,而不是1.2?
本题的答案是否应为0.65;167.5?
本题是否没有正确答案?
请各位高手指点!
免费打赏
lie_lang
2012年09月03日 10:24:05
2楼
此题有3个陷阱
1。丙类是7.5度的三类场地要提高到8度抗震构造措施
2。内力调整不属于抗震构造措施,其任然按照7度查抗震等级
3。在主楼的相关范围(三跨且不小于20m)之内的抗震等级不低于主楼的
所以这个题目要查2次抗震等级
很多童鞋知道了第一个陷阱和第三个而把第二个忽略了,比如我,哈哈

其实这个题目还要注意的是裙房为框架剪力墙结构,即规范说的其他结构

[ 本帖最后由 lie_lang 于 2012-9-3 10:28 编辑 ]
回复
gdcxm2005
2012年09月03日 17:57:18
3楼
裙房为框架剪力墙结构——没注意到这点!
谢谢指教!