在新的《建规》中,消防软管卷盘已经明确了设置条件,如"建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。"商业网点设置消防软管卷盘时,请问:1.消防竖管的管径是多少?2.一排商业服务网点的消防软管的总管管径是多少? 消防软管卷盘只是在《高规》的条文解释中提到了口径,长度等.在新的《建规》中,没有提到消防竖管的流量,也没有流速等,我们设计的时候应该怎么设计?
在新的《建规》中,消防软管卷盘已经明确了设置条件,如"建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。"商业网点设置消防软管卷盘时,请问:1.消防竖管的管径是多少?2.一排商业服务网点的消防软管的总管管径是多少?
消防软管卷盘只是在《高规》的条文解释中提到了口径,长度等.在新的《建规》中,没有提到消防竖管的流量,也没有流速等,我们设计的时候应该怎么设计?
12楼
设置范围就按照建规或高规的规定去执行。
具体做法我认为: 可以和消火栓系统合用,图籍上有这样类型的消火栓。
当然也可以从生活管网上接入,
软管的消防水量可不计入。
回复
13楼
老大,生活管网怎么接哦?
是不是象做消火栓那样,接如生活管网?
回复
14楼
是的。而且不计入水量的。我看到规范宣讲的资料讲的,具体哪个资料忘记了。
回复
15楼
网友上传的资料
回复
16楼
谢谢,yanglan!!你发的好像不是设计规范?
回复
17楼
请教:消防软管卷盘最低压力要求多少?市政给水压力0.25MPA可以直接供消防软盘(卷盘箱最大标高10米)给水吗?谢谢!
回复
18楼
消防软管卷盘的最低额定工作压力0.80MPa,轻便消防水龙的额定工作压力0.25MPa。
回复
19楼
艾!我也在找并且很想知道消防软管及轻便水龙的设计,可是还没找到相关的设计规范啊!
回复
20楼
个人认为如果商业服务网点设置了室内消火栓并满足规范要求就可以无视卷盘这条。
规范原意是什么不清楚,个人理解是“设置”,而不是“增设”,意思是“在没有室内消火栓的商业服务网点设置消防卷盘”作为没有室内栓时的补充设施。而现在我这里商业服务网点不设室内栓连图审都通不过,卷盘自然就多余了,即使增设卷盘也不能算入消防用水量。
就增设的卷盘而言。据我所知,直接接市政水就可以了。管径、压力、流量什么都没有规定,可想而知....
回复
21楼
0.8Mpa?会不会少写了个零?
室内栓出口水压超过0.5Mpa就必须做减压,软管卷盘的最低工作压力怎么会有0.8这么高?8公斤80米扬程啊!
回复