[讨论]32米以下二类高层相关排烟该如何设置
toplhc
toplhc Lv.12
2007年03月01日 14:05:26
来自于通风排烟
只看楼主

先看相关条文:一、高规8.1.3 一类高层建筑和建筑高度(超过32m)的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.1 长度超过20m的内走道。8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。二、建筑设计防火规范9.1.3 下列场所应设置排烟设施:3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间;公共建筑中长度大于20.0m的内走道;

先看相关条文:

一、高规
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度(超过32m)的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

二、建筑设计防火规范
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间;公共建筑中长度大于20.0m的内走道;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中地上长度大于40.0m的疏散走道。

那么32米及以下高度的二类高层排烟该如何处理?
免费打赏
toplhc
2007年03月01日 14:23:37
2楼
提问:32米以下二类高层下列场合是否需要排烟?

1、面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间,是否需要排烟?

2、公建中长度超过20m的内走道,是否需要排烟?

3、其他建筑中长度超过20m的内走道,是否需要排烟?

首先从严要求自然是不会错,但是这个问题一直有人提,特别是在新的建筑设计防火规范出来之后,欢迎大家来说说自己的看法~~也可以说说其中的某一条
回复
ljy960523
2007年03月01日 15:31:34
3楼
好好看看高层民用建筑防火规范,在规范中有明确的说明。

_____________________________________________________

请好好看看我的帖子
回复
liuyangkee
2007年03月01日 15:43:02
4楼
我觉得 按照建筑设计防火规范
1 不用
2 用
3 地上不用 地下用
回复
toplhc
2007年03月01日 17:26:58
5楼


为什么二类高层需要按照建筑设计防火规范呢?

地上不用,是否32米以下二类高层即使40米、60米仍然不用呢?
回复
toplhc
2007年03月01日 17:31:39
6楼
4楼的说法也是有一定道理,即高规没有明文规定且相关规范(如建筑设计防火规范)未作说明的不执行,若相关规范有相关条文的参照执行。

不知道大家在执行这类项目的过程中,有没有遇到消防有什么特别的要求?说实话,这类项目我还从没遇到过。要么是多层,要么是超过32米的二类
回复
zb153318233
2007年03月02日 10:50:21
7楼
学习
回复
bao0020
2007年03月02日 17:40:54
8楼
学习,
回复