请教大家一个问题,一般,大家高层给水在市政水压不能满足的前提下,是通过屋顶架设水箱的方式还是无负压供水设备?还有没有更好的办法?
请教大家一个问题,一般,大家高层给水在市政水压不能满足的前提下,是通过屋顶架设水箱的方式还是无负压供水设备?还有没有更好的办法?
12楼
各地的做法都不太一样,有的采用变频供水不设屋顶水箱,上海高层一定要设屋顶水箱.这是自来水公司的规定
回复
13楼
是在说生活给水的问题吧,现在比较少用屋顶水箱,一个原因是二次污染的问题;一个是水箱架设高度不够的话,上部住户水压不够,还要加增压设备;气压给水,变频给水,无负压给水都很常用,但无负压给水要得到当地自来水公司的认可和具体工程所在的位置的市政给水条件能否满足设置要求。
回复
14楼
13楼的老兄,说的比较好,我个人比较倾向于气压给水,谢谢.
回复
15楼
13楼的赞一下,说的全面,偶设计的南通的一个高层住宅当地自来水公司是指定让用无负压的,变频供水现在比较常用,12楼的说上海自来水公司让用屋顶水箱的,偶在上海做设计,好像也是这么一说的,一般上海的项目用屋顶水箱
回复
16楼
那高层建筑用无负压的话是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套?
如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?
回复
17楼
高层给水在市政水压不能满足的前提下,还是要用水箱给水系统(虽然没有无负压给水设备好),建议你用不锈钢水箱加变频给水设备。
回复
18楼
用变频泵 给水
好多高层都这么做的
我毕业设计也这么做的
嘿嘿
回复
19楼
随着经济的发展,资源越来越少,节能是一件重中之中的事情.在此应引起各位设计师注意,你们将影响子孙后代的生活.如今水加压以从以前的水泵水箱联合供水到变频供水在到现在的变频无负压供水.所以采用无负压节能,环保,而且出图方便,建议大家多多使用.
回复
20楼
恩,建议水箱加变频较好
回复
21楼
我也觉得这样的问题是问题,哈哈
回复