原有高规规定静水压力大于0.8MPA的时候应进行分区,现有规范是1.0MPA,我们现在这个项目04年设计的,高度为73.1米(不含地下室),地下室为4.8米,想请教各位大哥:是否要进行分区?分别按照原规范和新规范?静水压力是不是指的是楼层高度?谢谢。
原有高规规定静水压力大于0.8MPA的时候应进行分区,现有规范是1.0MPA,我们现在这个项目04年设计的,高度为73.1米(不含地下室),地下室为4.8米,想请教各位大哥:是否要进行分区?分别按照原规范和新规范?静水压力是不是指的是楼层高度?谢谢。
2楼
静水压力指水箱高度减去消火栓口高度
回复
3楼
当有稳压装置时,需考虑增压泵的扬程,以前讨论过这个问题
回复
4楼
那是指水箱底部高度还是水箱充满水时的高度?谢谢,比若说水箱底部高度为82米,消火栓口高度为1.1米,那是不是静水压力就是82-1.1=80.9米,按照旧高规,要分区设置,是否?谢谢。
回复
5楼
我也想知道
回复
6楼
1、没有稳压装置时,静水压力 = 消防水箱最高水位 - 最低消火栓的栓口标高
2、有稳压装置时,静水压力 = 气压罐的最高压力(也就是稳压泵的停泵压力)+ 该压力表的标高 - 最低消火栓的栓口标高
回复
7楼
经不起推敲,
1、如果水箱架得满足最不利点的水压,分区的层数反而少了
2、如果稳压很低,分区的层数反而多了
漏洞太多!
回复