如图:现在有一层楼,三户人家,每家一个配电箱,然后三个配电箱接到层电表箱三户人家中有两户是12.7KW的容量,单相,计算电流是50多安,配电箱进线断路器选用的是1P的63A的断路器,另一家较小.然后到电表箱出线断路器就大一级,选的是80A的然后这一层总的容量是26KW,但这时应按三相来算,计算电流是30多安,选取的电表箱进线断路器是50A,三相,这样的话岂不是上级断路器比下级断路器低级了吗,如果选100A的,是不是又太大了呢
三户人家中有两户是12.7KW的容量,单相,计算电流是50多安,配电箱进线断路器选用的是1P的63A的断路器,另一家较小.然后到电表箱出线断路器就大一级,选的是80A的
然后这一层总的容量是26KW,但这时应按三相来算,计算电流是30多安,选取的电表箱进线断路器是50A,三相,
这样的话岂不是上级断路器比下级断路器低级了吗,如果选100A的,是不是又太大了呢