上下级断路器选择的困惑(在线等)
kimsuna
kimsuna Lv.2
2007年02月28日 20:37:43
来自于断路器
只看楼主

如图:现在有一层楼,三户人家,每家一个配电箱,然后三个配电箱接到层电表箱三户人家中有两户是12.7KW的容量,单相,计算电流是50多安,配电箱进线断路器选用的是1P的63A的断路器,另一家较小.然后到电表箱出线断路器就大一级,选的是80A的然后这一层总的容量是26KW,但这时应按三相来算,计算电流是30多安,选取的电表箱进线断路器是50A,三相,这样的话岂不是上级断路器比下级断路器低级了吗,如果选100A的,是不是又太大了呢

如图:现在有一层楼,三户人家,每家一个配电箱,然后三个配电箱接到层电表箱
三户人家中有两户是12.7KW的容量,单相,计算电流是50多安,配电箱进线断路器选用的是1P的63A的断路器,另一家较小.然后到电表箱出线断路器就大一级,选的是80A的
然后这一层总的容量是26KW,但这时应按三相来算,计算电流是30多安,选取的电表箱进线断路器是50A,三相,
这样的话岂不是上级断路器比下级断路器低级了吗,如果选100A的,是不是又太大了呢

1172666261887.jpg

gdx8785
2007年03月01日 00:12:13
2楼
你所说的这一层总的容量应该按:3x12.7KW=38.1KW,来计算, 而不是26KW。
回复
mingsung
2007年03月05日 11:19:21
3楼
本层断路器应该考虑就坏的短路情况,就是单相故障产生的最大三相危害,所以是3*12.7=38.1KW
回复
mmmaxh
2007年03月05日 16:39:29
4楼
上级断路器比下级断路器低级了吗??
上级断路器为3P,下级为1P,不碍事
回复