关于伸缩后浇带施工问题,大侠来看按。
fxb0126
fxb0126 Lv.14
2012年09月02日 19:25:45
来自于建筑施工
只看楼主

基础长是57米,宽是23米,高度是1.5米的筏板,层数25层。施工图里面设伸缩后浇带,实际施工中把这个伸缩后浇带给省了,我有点担心这样以后对整体的结构会不会有影响,求高手解答。实际上都是些虾兵小将,这地方是小地方,老板也不懂这些问题,交给了一个无知的人管理技术。现场的做法我个人感到揪心。监理也不管这个事情,连质监站也没提出这样的问题。我是很无语的。[ 本帖最后由 fxb0126 于 2012-9-26 08:53 编辑

[ 本帖最后由 fxb0126 于 2012-9-26 08:53 编辑 ]
免费打赏
zhaoshuguo11
2012年09月06日 09:30:48
12楼
后浇带是为了防止因温度不均匀沉降给结构造成破坏,如果结构施工图要求了就要按着施工图做,不能图省事不做,以后出来问题肯定是施工的责任。
回复
lsmbin
2012年09月06日 11:20:27
13楼
25层的不可能是框架结构了,剪力墙是45m,框剪50m,对于57m长,我们院设计时就不设了,问题应该也不大,但是图纸上有了,那就要留了,除非和设计院沟通好,让设计院出单子,不然监理也不放的。
另,对于大体积混凝土施工,有特殊要求。有朋友设计的工程,基础底板浇好了,过了一阵子,收缩变形太大,端部都成弧形了
回复
tenghuiwang
2012年09月06日 20:54:16
14楼
这都可以省去啊?哪家施工单位啊?也太胆大了吧,省去伸缩后浇带对高层来说导致结构裂缝的出现
回复
liuyinfeng00
2012年09月07日 09:39:26
15楼
应该做的,规范要求超过55米就得设伸缩缝,只不过是用后浇带代替伸缩缝了。
回复
txp1965
2012年09月07日 14:27:42
16楼
后浇带有时可以用加强带代替,这样可以节约施工时间。
回复
jill_valentina_23
2012年09月10日 08:27:55
17楼
属于后浇带B,为何图上有却不执行那!
回复
mulan_hua
2012年09月11日 01:39:41
18楼
施工应该做后浇事带。
回复
yuanshunyou
2012年09月11日 08:26:35
19楼
根据规范要求,必须设后浇带,否则,对结构有影响,后浇带主要解决基础不均匀沉降问题。
再则,你所施工的大筏板为大体积混凝土,温度应力更大。千万不要省掉
回复
sinuosunny
2012年09月13日 08:18:49
20楼
他是剪力墙结构,按照规范不超过45米
回复
xiaxiaojiang
2012年09月13日 10:51:09
21楼
怎么不按图施工呢,监理在哪里啊?
回复

相关推荐

APP内打开