负荷如何分配
wxwsh1
Lv.7
2007年02月28日 19:27:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
对于双电源进线,两台变压器的建筑。在进行低压配电设计时,两台变压器带的设备容量尽量相等还是计算容量尽量相等?是否最好照明回路共用一变压器,动力回路共用一变压器?如何分配更为合理?
对于双电源进线,两台变压器的建筑。在进行低压配电设计时,两台变压器带的设备容量尽量相等还是计算容量尽量相等?
是否最好照明回路共用一变压器,动力回路共用一变压器?
如何分配更为合理?
免费打赏
wxwsh1
2007年02月28日 23:19:43
2楼
哪位高人给个解答吧
回复
wxwsh1
2007年03月01日 18:57:14
3楼
救救我吧,给个答案吧
回复
hpower
2007年03月01日 20:21:07
4楼
计算容量尽量相等,也就是一般情况两台变压器负载率相差不大,但是有时为了管理方便同一种使用性质的负荷带在同一变压器上(照明变压器,动力变压器)也是很好的做法.
回复
rencom886@co163
2007年03月01日 20:32:34
5楼
如果照明回路共用一变压器,动力回路共用一变压器,那么变压器的计算容量基本不会平衡的。实际中一般混配的,但是空调系统最好是单设变压器,以便春秋季不用时切除
回复
相关推荐
你每天上网,你知道8芯网线中哪几根是有用的吗?
电气工程
低压电、高压电、强电、弱电的区别和联系
电气工程
能捋清楚这些线路的电工,才是最有实力的电工
电气工程
带你认识各种开关
电气工程
建筑电气——消防供配电
电气工程
史上最全电路图详解!
电气工程
螺旋送料螺杆如何加工
电气工程
机电工程预留预埋工作思路总结
电气工程
电流互感器VS电压互感器,很多老电工都很模糊的概念!
电气工程
请教,集水井潜污泵,一用一备
电气工程
关于 3.21 巴西大面积停电事故情况的报告
电气工程
电气线路走线槽配线的工艺要求
电气工程
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
电气工程
135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全
电气工程
中低压配电断路器的区别
电气工程
电气大神给的12条PLC编程建议,值得点赞收藏!
电气工程
太详细了!手把手教你二次布线工艺
电气工程
供配电可以替代发输电,该省6月10日启动!
电气工程
高手偷电,九成的电工都看不懂!
电气工程
GB 20052-2024 电力变压器能效限定值及能效等级
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开