各位同仁,有几个问题一直不能自己解决,希望大家帮我分析一下:
1.建规9.1.3.3,公建中长度大于20米的内走道需设排烟设施,我看了条文,规定20米是因为人在火场的最远逃生距离为20-30米,什么才算内走道啊,比如说一个工程楼梯总长40米,但在中间部位有一个楼梯,从走廊哪一端至最近出口的距离都不超过20米,这样还用设防排烟吗(包括自然排烟)?如果设,那几乎所有的工程都得设排烟了。
2.高规8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑设防排烟,依此规定,介于24米-32米间的所有建筑都可以不设防排烟设施了吗?
2楼
1)“楼梯总长40米”?我猜想应该是“走廊总长40米”吧。当然做排烟,但是现实中一大半情况可以自然排烟,没那么可怕。
2)介于24-32米之间的一类建筑还是要防排烟啊。
回复
3楼
谢谢眼圈同行的回答。
第一个问题如果是无窗地下室的话,那就应该设窗井或者机械防排烟了,对吗?还有如果地上是采用自然排烟,还应该校核可开启外窗的面积,对吗?
记得在哪儿见过好像-F2层都应该设机械排烟的,不知是否正确。
回复
4楼
介于24-32米之间的二类高层呢,还用设吗?
回复
5楼
2楼已经回答,“一类”是笔误。高规先于新的建筑设计防火规范,对这一点没有要求,但是你看新出的建筑设计防火规范对多层况且提出了相关要求,更何况是高层呢?所以我个人倾向于从严要求,设
回复
6楼
从严要求就没什么好说的,那么能不能不从严要求或者部分从严要求以及如何从严要求
我想专门开个帖子
回复
7楼
[讨论]32米以下二类高层相关排烟该如何设置
http://co.163.com/forum/content/358_650896_1.htm
欢迎大家去说两句
回复
8楼
第一个问题:疏散距离主要是建筑专业考虑火灾中出口距疏散楼梯的距离要求,火灾中由于人员紧张,完全有可能在烟雾中走错方向,防排烟系统是为了保证火灾时排除烟雾保证人员顺利安全疏散,考虑的重点是不同的!
第二个问题其实很简单,规范没有明确强制规定的可以根据实际情况,基本按不宜考虑,就是有条件或建筑比较重要套高,一般办公,住宅套低.实际做过这样的项目不多,有一个项目因为每层走道过长,有100多米,考虑上了机械排烟,其实不设消防部门也没意见,主要是办公功能!
回复
9楼
地下二层必须设机械排烟、机械送风吗?
回复
10楼
问得太笼统,没有必须。这要看你说的是哪个地方?什么样的地下室?
一般原则:总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室设排烟(自然排烟、机械排烟均可)