变频电机运转6小时后报短路,但查绝缘良好
power_gaosun
2007年02月28日 15:33:05
只看楼主

最近一项目出现如下现象,请高手指点:电机是75KW, 380v 的变频电机,变频器的功率是90KW,共有16组,其中其他15组到目前未发生任何问题。1#变频器带1#电机运行在40赫兹6个小时后,变频器报电机短路故障,停电后用500v低压摇表检查电机绝缘,发现电机绝缘良好,又通电运行,运行6小时左右变频器又报电机短路故障,但检查电机绝缘,发现电机绝缘良好。于是把在2#变频器供电且运行至今(至少几周)未发生任何故障的2#电机换到1#变频器供电,运行至今也未发生故障(超过24小时)。

最近一项目出现如下现象,请高手指点:

电机是75KW, 380v 的变频电机,变频器的功率是90KW,共有16组,其中其他15组到目前未发生任何问题。

1#变频器带1#电机运行在40赫兹6个小时后,变频器报电机短路故障,停电后用500v低压摇表检查电机绝缘,发现电机绝缘良好,又通电运行,运行6小时左右变频器又报电机短路故障,但检查电机绝缘,发现电机绝缘良好。

于是把在2#变频器供电且运行至今(至少几周)未发生任何故障的2#电机换到1#变频器供电,运行至今也未发生故障(超过24小时)。

把1#电机换到2#变频器供电运行,不久2#变频器报电机短路故障。

我们也检测了1#变频器的输出波形,发现输出波形的各项指标满足国标要求。

于是我们判断为电机故障,但电机绝缘良好,且在工频下运行良好,请各位高手指点一二,谢谢!
免费打赏
苏大叔
2007年02月28日 16:20:43
2楼
不知道是什么故障类型。可以查一下电缆,很可能是电缆的问题,如外皮破损,或电缆过长,泄漏电流太大。
回复
power_gaosun
2007年03月01日 09:41:38
3楼
电缆绝缘没有问题,交换电机后还是同一根电缆,而且我们也测试过电缆的绝缘,绝缘没问题
回复
supersuper
2007年03月01日 10:13:08
4楼
电机故障。有些故障在热态下检测电机。开盖检测
回复