关于高层电梯前室及楼梯间灯具控制的最佳方法!
sunrui_007
sunrui_007 Lv.5
2007年02月28日 09:39:37
来自于照明工程
只看楼主

高层建筑,电梯前室及楼梯间的照明应该采用什么控制方式呢?1、普通回路供电,普通照明,声控。增设带蓄电池双头灯或所有灯具都为带蓄电池应急灯。蓄电池单独回路,平时充电,火灾时消防信号切断市电,蓄电池灯点亮工作。2、双电源供电,所有灯具作为应急照明,每层设延时开关控制,3线供电,火灾时强投。3、双电源供电,所有灯具作为应急照明,每层设双控开关控制,3线供电,火灾时强投。4、手动或自动集中控制,底层或控制室设控制箱,每单元一回路或几回路控制。另单设应急照明。

高层建筑,电梯前室及楼梯间的照明应该采用什么控制方式呢?
1、普通回路供电,普通照明,声控。增设带蓄电池双头灯或所有灯具都为带蓄电池应急灯。蓄电池单独回路,平时充电,火灾时消防信号切断市电,蓄电池灯点亮工作。
2、双电源供电,所有灯具作为应急照明,每层设延时开关控制,3线供电,火灾时强投。
3、双电源供电,所有灯具作为应急照明,每层设双控开关控制,3线供电,火灾时强投。
4、手动或自动集中控制,底层或控制室设控制箱,每单元一回路或几回路控制。另单设应急照明。
哪种方式好些呢?
或各位谁有好的控制方式也来告诉一下小弟!
多谢啦!
免费打赏
sunrui_007
2007年02月28日 11:30:35
2楼
人真少,都没人看。
高层住宅的楼梯间和电梯前室照明集中控制好不好呢?
回复
gdx8785
2007年02月28日 11:57:49
3楼


选方式2为好
回复
lhjun150212
2007年02月28日 13:09:55
4楼
同意采用第2种
回复
gctdqy
2007年04月10日 14:43:27
6楼
方案1适合高层住宅,方案2.3适合公建,但电梯前室建议不要采用延时开关,方案4适合大型公建
回复
balakelamu
2007年04月19日 02:53:35
7楼
搞不懂,太深奥了
回复
sunrui_007
2007年05月08日 16:42:01
8楼
意见不统一,大家继续踊跃发言。
回复
ghostwode
2007年05月12日 15:20:45
9楼
18层采用双回路进线或者单独应急母线进线,设双控延时开关,4线制(L1,L1,N,PE)其中一根L线上设有常开触点,消防时触点闭合保证应急照明灯具亮起(无论现场开关是开是合)
11层采用普通回路进线,灯具自带蓄电池,设单控延时开关,3线制,其中充电线从开关面板前引接;或者4线制,其中一根L线当作充电线
回复
hsygq
2009年07月14日 18:58:26
10楼
人真少,都没人看。
高层住宅的楼梯间和电梯前室照明集中控制好不好呢?
回复
lingyan16
2009年07月15日 19:36:14
11楼
长久以来,建筑中一直大量使用普通的翘板开关来控制照明灯,这种开关完全靠人的手动去控制,由于人的精力有限,不可能做到随时关灯人走灯熄,所以在目前的建筑中大量存在着长明灯现象,不仅浪费了大量的电能,而且使灯的使用寿命缩短,增大了物业维护的支出。深圳市强电通科技有限公司采用最新的单片机控制技术研制开发了一种新型的QLS系列智能照明开关,开关内由一片8位MCU作为控制核心,不仅具有手动翘板开关的全部功能,而且还有一种节能工作模式,在节能工作模式下,具有声、光、手动等多种触发点亮照明灯的条件,灯亮后延时熄灭,可以避免长明灯的发生。同时为了避免用户将开关设置在手动状态开灯后长期不关又形成长明灯现象的发生,开关还具有一种手动模式下延时一段时候后自动返回节能状态的功能,开关所具有的这些照明控制的功能,可以有效解决建筑中有人开灯而无人关灯,长明灯浪费电能的现象的发生。开关在具有节能方面功能的同时,还具有两种方式的应急照明强制点亮功能,在实现建筑照明节能的同时,还解决了目前建筑消防领域的应急照明灯强制点亮这一难点问题,是一项具有里程碑意义的建筑电气新产品。QLS系列智能照明开关由深圳市强电通科技有限公司自主研发,并拥有全部自主知识产权,该开关所具有的全部功能已通过国家质检部门的检验,检验结果全部合格。
国务院颁布的《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,在其中的第十九条明确说明:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。”这里所说的“电气控制装置”,就是指能够自动熄灭照明灯的节能控制装置,QLS智能照明开关的出现,填补了照明节能控制装置这一领域的空白,
回复
lingyan16
2009年07月15日 19:37:58
12楼
●适用范围
QLS智能照明开关,广泛的应用在各种建筑中的楼梯、公共走廊、电梯前室等公共部分的照明灯控制,也可以应用在住宅和办公场所的房间内照明灯控制。
QLS智能照明开关所能控制的照明光源类型可以是:白炽灯(电阻性负载)、节能灯和由电子镇流器驱动的荧光灯及LED光源(电子类负载)、由电感镇流器驱动的荧光灯(电感类负载)等等各种类型的照明光源。
●符合标准
GB/T17626.6-1998《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
QB/QDT-QLS-2008《深圳市强电通科技有限公司企业标准 QLS智能照明开关的制造方法和检验标准2008版》



二.功能特点


本开关具有节能模式和手控模式两种工作模式,通过左下角的设定键来切换者两种模式。在开关正常工作时,开关可以以两种方式接收由消防控制室发出的应急照明强制点亮信号,使开关控制的应急照明灯在发生火灾时强制点亮。本开关还具有通过密码进入到参数设定区设定修改各种参数的功能。
●手控模式
此状态时开关和一只普通翘板开关的功能一样,按一下开关键,灯亮,再按一下开关键,灯灭。为了防止用户将开关设置在手控模式开灯后长期不关,又形成长明灯浪费电能的现象发生,本开关设计了一种由手控模式延时一段时间后自动返回节能模式的功能,延时时间最短10分种,最长10个小时,开关上电时,初始的手控模式返回节能模式的延时时间为10分钟,延时时间可以在参数设定区修改,该功能也可以在参数设定区取消,取消后,手控模式下和一只普通翘板开关的功能一样,可以使灯长期处于点亮的状态。
●节能模式
此状态时开关所控制的灯经常处于不亮的状态,只有当满足一定的触发条件时,灯才会亮,延时一段时间后,灯自动熄灭,避免了建筑中的长明灯现象,可以节约大量照明电能。延时的时间最短5秒种,最长20分种,开关上电时,初始的节能模式亮灯延时时间为15秒,此时间可以在参数设定区修改,节能模式下有四种触发灯亮的条件:
1.光控
开关面板上设有感光元件,能够感受开关周围自然光的亮度,当白天开关周围的亮度足够高时,以下的三种触发方式均不会使灯点亮,灯一直熄灭状态,只有到了晚上,开关周围亮度低于30勒克斯的值时,开关同时检测到其他三种触发条件中的任一条满足时,灯才会亮。
2.声控
如果开关旁有较大的声音,如大声说话或击掌,灯会点亮。
3.外接开关控制
开关可以外接一个常闭开关触点,当此触点打开时,灯亮,当触点恢复闭合后,延时一段时间后灯灭。此功能最有用的一个例子是:用本开关控制电梯前室的灯或房门外走廊里的灯,外接开关接一个门磁开关,门磁开关安装在电梯门或房门上,可以实现门开灯亮,延时熄灭的照明控制效果。
4.手动触发
在节能模式下,按下开关键,灯会被点亮,而后延时自动熄灭。
●通过密码修改设定参数的功能:
物业管理人员可以凭6位的二进制密码,进人参数设定区,在参数设定区可以修改设定各种参数。如果输入密码错误,开关会进入一定时间的锁定状态,禁止再次输入密码,防止非物业管理人员采用多次试探的方法****密码。
为了便于物业管理,通过密码修改设定参数的方法只向购买本产品单位的物业管理人员传授,这里从略。
●应急照明的强制点亮功能
本开关具有两种方式的应急照明强制点亮功能:
1.本开关具有一个强制点亮接线端,当此接线端上通入AC220V电源时,灯会强制点亮,和传统的强制点亮方式一样,可以由应急照明箱内控制模块和接触器输出的强制点亮线控制,在火灾时使开关控制的应急照明灯强制点亮。
2.本开关还具有一种通过电力线载波通讯的来实现应急照明强制点亮的功能,这是本公司首家独创的一种最新技术,其基本组成是:在全楼内设一个或几个强制点亮的发射装置,发射装置的输入端和火灾自动报警系统的控制模块相连,输出端和应急照明母线相连,装在全楼各处的QLS智能照明开关具有接收电力线上发射装置所发射的载波信号的能力,发射装置和开关之间利用已有的电力线来传输信号,不需要额外连接任何控制线。当发生火灾时,消防控制室通过火灾自动报警系统发出指令使在发射装置上的控制模块动作,发射装置受到控制模块的指令后,向电力线上藕合发射高频载波信号,高频载波信号在电力线上传输,开关接收到这个高频载波信号后,使灯强制点亮。这种新型的应急照明强制点亮方式的和传统的应急照明强制点亮方式相比,不仅简化了照明线路,而且在应急照明箱内也不再需要加装控制模块和接触器,减小了应急照明箱的体积,降低了应急照明箱的价格,所以这种新型电力线载波通讯强制点亮的方式具有综合造价低、线路简单,施工简单方便的特点。
更多详情请访问: www.szqdt.com
回复

相关推荐

APP内打开