变电所独立避雷针接地需要和室外配电装置接地相连吗?
前頭山人
2007年02月28日 00:01:27
来自于防雷减灾
只看楼主

一个35KV变电所,有3根独立避雷针,每针独立接地。上次有专家说他们现在设计的变电所独立避雷针接地网与配电装置接地网相连。请问是连好还是不连好?

一个35KV变电所,有3根独立避雷针,每针独立接地。上次有专家说他们现在设计的变电所独立避雷针接地网与配电装置接地网相连。请问是连好还是不连好?
免费打赏
syxbh163
2007年02月28日 10:05:18
2楼
还是分开的好,防止在雷击状态下的地电位反击
回复
yanyan20332033
2007年03月01日 12:14:24
3楼
应当分开,目的不同,规程不同,做法要求不同,电阻不同.
配电接地网络计算需要不同于避雷针.
回复
hua045
2007年03月02日 11:20:27
4楼
要分开。地中距离保持5米以上 。
回复
前頭山人
2007年03月06日 08:57:31
5楼
相连的话有什么问题