这台水泵该配多大的变频器?
tao-6
tao-6 Lv.2
2007年02月27日 14:25:11
只看楼主

质量要求:水泵(15KW)三台,同时运转,恒压变频控制;输送电机(1.1KW)一台,远传变频调速控制.这样看来有四台电机需要变频器控制,但我不懂的是:三台15KW的水泵应该用三台15KW的变频器控制,不知用一台45KW的同时拖动三个同时运转行吗?另外,恒压变频控制是怎么回事?远传变频调速控制又是怎么回事?望各位老师给予指导.

质量要求:
水泵(15KW)三台,同时运转,恒压变频控制;
输送电机(1.1KW)一台,远传变频调速控制.
这样看来有四台电机需要变频器控制,但我不懂的是:
三台15KW的水泵应该用三台15KW的变频器控制,不知
用一台45KW的同时拖动三个同时运转行吗?
另外,恒压变频控制是怎么回事?
远传变频调速控制又是怎么回事?
望各位老师给予指导.
免费打赏
zigj
2007年02月27日 19:51:58
2楼
一,工艺专业设计三台水泵同时运转,恒压变频控制;说明肯定是两台水泵工频运转,一台水泵变频运转.如果不是这种方式说明工艺专业设计有问题.
二,恒压变频控制是在供水管道上安装检测仪表(压力变送器或差压变送器).送4-20mA标准信号给变频器通过PID调节.从而控制电机转速,达到恒压供水.
三,"远传变频调速控制"肯定是用词有误.没有这种叫法.
回复
爱芳的日子
2007年02月28日 19:35:51
3楼
一台15KW的变频器就可以控制,可以使变频器先启动两台水泵,然后用变频器根据水的压力控制第三台水泵的转速。
回复
leaddo
2007年04月19日 10:14:58
4楼


恒压变频是怎么个变法
?!
回复
tao-6
2007年04月20日 11:33:02
5楼
恒压变频估计就是恒压供水.
回复
lch999
2007年04月21日 19:54:48
6楼
一台15KW的变频器就可以控制,可以使变频器先启动两台水泵,然后用变频器根据水的压力控制第三台水泵的转速。
回复