酒店热水需设锅炉吗?
老盖
老盖 Lv.12
2012年09月01日 12:54:24
来自于中央空调
只看楼主

占地面积2万平方米,总建筑面积:18万平方米。由一栋四层的裙楼商场,三栋塔楼组成。分别为:33层约150米超高层的甲级写字楼,28层商业大厦,27层酒店。地下总建筑面积:45218.73平方米求教,冷气、暖气、热水采用什么方式好。酒店热水需设锅炉吗?还是利用空调系统收集余热热泵制热水。项目在广东南方,全年暖气供应时间短。

占地面积2万平方米,总建筑面积:18万平方米。由一栋四层的裙楼商场,三栋塔楼组成。
分别为:33层约150米超高层的甲级写字楼,28层商业大厦,27层酒店。
地下总建筑面积:45218.73平方米

求教,冷气、暖气、热水采用什么方式好。酒店热水需设锅炉吗?还是利用空调系统收集余热热泵制热水。项目在广东南方,全年暖气供应时间短。
免费打赏
老盖
2012年09月02日 13:55:10
2楼
各位大神都休息放假了?自己先顶起
回复
snail_yin
2012年09月03日 10:32:34
3楼
你问的问题太笼统了。
我可以明确的告诉你的事,高等级酒店生活热水是需要全年24小时保证的。
至于你说的冷源、热源方案,这么大的项目,不是在坛子上发给帖子就能给出结论。一定要通过充分的技术方案比较,并结合甲方的序曲、项目特定进行综合分析得出,必要时是需要请专业的机电顾问公司参与的。
回复
老盖
2012年09月03日 12:53:35
4楼
谢谢版主。以前做过不设锅炉的,但冷天的热水供应不够,不过一年也就十来天。是不是增加了点制热容量来解决还是设锅炉?
回复
sosoyo
2012年09月03日 13:13:55
5楼
现在酒店大都是用锅炉供热水的吧。。。
回复
xjian7161
2012年09月03日 13:38:21
6楼
版主说的有道理,酒店一般要用锅炉的吧,有没有用蒸汽的,蒸汽锅炉吧。
回复
老盖
2012年09月04日 11:45:30
7楼
不使用锅炉,有没有厂家帮出个方案
回复
fine_2009
2012年09月04日 13:43:02
8楼
热源如何选择的问题
1、如果为了供热稳定可靠,就用锅炉。其次可以考虑水、地源热泵。
还可以考虑空气源热泵或太阳能,但可靠性差一些,需要考虑电辅助什么的。
2、如果从节能上来考虑,热泵和太阳能比锅炉节能。
3、空调系统热回收来供热,除非有超大的内区需要冬季供冷,否则冬季无法利用热回收供热。
回复
kissmozart
2012年09月04日 16:39:51
9楼
现在很多酒店供水已经开始使用热泵机组了
回复
eddietan
2012年09月04日 16:58:25
10楼
不设不行的!!不信你试试,到时候就晓得了!!
回复
牛广人
2012年09月04日 17:18:35
11楼
不仅要用锅炉,而且要用两台。