我单位10Kv配电室,双回路电源(不并列运行),设有母联柜,共8路出线,变压器总容量3500Kva。现在为晶体管保护,各出线有过流、速断、瓦斯、温度、接地保护。现在准备更换保护柜,请问各位大侠选用何种形式合适,不需要太先进,可靠性高就可以。feng101

我单位10Kv配电室,双回路电源(不并列运行),设有母联柜,共8路出线,变压器总容量3500Kva。现在为晶体管保护,各出线有过流、速断、瓦斯、温度、接地保护。现在准备更换保护柜,请问各位大侠选用何种形式合适,不需要太先进,可靠性高就可以。feng101
免费打赏
koran
2007年03月01日 11:57:35
2楼
两台变压器配两套差动保护和两套后备保护,
母联配一个母分保护测控装置,8条出线配8套线路保护测控装置就差不多了,根据各个厂家的保护装置再增加点就差不多了。
回复
wangman01
2007年03月02日 09:36:13
3楼
楼主的描述,应该是一个开闭所,有变压器吗?
如果没有主变,只需配两条进线保护,8条馈线保护,一条母分保护。均可以采用就地安装的方式装在开关柜上。

如果两条电源需要备用电源自投,可以再配一台备自投装置。一般各厂家都有的。还可以再配一个PT监测并列装置,视需要而定。
回复
qhg2000
2007年03月02日 11:15:40
4楼
2台线路保护
1台母联保护
8台馈线保护(根据需要变压器或者电动机)
应该还需要1台PT并列或切换