等功率高低压电机用电量的差异
yangsir110
yangsir110 Lv.2
2007年02月27日 09:06:36
只看楼主

我们现在一个工地上,有几台200KW的低压电机准备换成等功率的高压电机,我想请教大家,如果长时间使用,低压电机和高压电机用电量的差异,是否有一定的系数可以表示.甲方需我们写一份书面报告,请大家帮帮小弟.

我们现在一个工地上,有几台200KW的低压电机准备换成等功率的高压电机,我想请教大家,如果长时间使用,低压电机和高压电机用电量的差异,是否有一定的系数可以表示.甲方需我们写一份书面报告,请大家帮帮小弟.
免费打赏
supersuper
2007年03月01日 10:38:21
12楼


变压器增加的价钱比不过高压电机增加的价钱。低压电机4~6万,高压电机15~20万。
回复
supersuper
2007年03月01日 10:42:53
13楼


IP23 10kV电机Y450-4 220KW 效率92.83,功率因数0.865
IP23 0.4kV电机Y315-m3 220KW 效率94,功率因数0.88
IP23 0.4kV电机Y315-m2 200KW 效率93.8,功率因数0.88

自己看着办吧。

同意11楼意见。
回复
homejj_88629
2007年03月01日 11:14:05
14楼
首先上面几位大虾不节能的观点(主要是高压电动机的效率和功率因数均低于低压电动机),同时投资和运行维修成本比较高,如果有选择的话,不应该如此设计,如果是其他客观条件原因,就是"自古华山一天路"了.
回复
dearmebaby
2007年03月01日 11:29:40
15楼
功率相同,高压电机电压高电流小,低压电机电压低电流大。OK!明白,废话!
回复
dearmebaby
2007年03月01日 11:49:52
16楼
怎么回事没传上
回复
guijun_1977
2007年03月01日 15:31:05
17楼
heh e
回复
lytx_616
2007年03月01日 15:53:22
18楼
从经济角度考虑,不是节电而是节钱,因为电压等级不同单位电费差很多的。
回复
liuhe4941
2007年03月01日 15:59:38
19楼
这个问题不好回答,单纯从损耗方面来省费用那要等电机运行多久?选择高低压电机时候就应该全面考虑各方面的因素。选择同功率的电机电压的高与低和其损耗(功率因数、总损耗等)有关系,但不是起决定性影响。主要是影响设备投资的费用问题。
回复
gms0808
2007年03月01日 16:33:21
20楼
综合多种因素,对大容量的电机还是选高压电机比较好。1、减少了变压器的容量,对大容量电动机还要考虑启动电流,变压器容量要增加很多。2、大容量的低压电机需要一套启动设备,而高压电机(10KV)电流是低压电机的1/25,可以直接启动。3、高压电机的效率要比低村电机稍低一点,但近年来由于新绝缘材料的应用,高压电机效率也提高不少。4、低压电机使用的导线较大,线损也大加上变压器的损耗,比高压电机运行成本高。
回复
ws6192
2007年03月01日 21:07:20
21楼
高压电机因该更省电,因减少了中间变压器的损耗。
回复

相关推荐

APP内打开