电气图问题请教
wangkaiyimian
2007年02月26日 12:29:16
只看楼主

这是一个设计图的局部,有两个问题请教:1、图中时间继电器1JS和2JS为什么一个用1A的,一个用3A的,2、图中转换开关HK的6—8点是不是电气连接线,我认为不是,哪为什么不用虚线区分,以避免混瞎。

这是一个设计图的局部,有两个问题请教:
1、图中时间继电器1JS和2JS为什么一个用1A的,一个用3A的,
2、图中转换开关HK的6—8点是不是电气连接线,我认为不是,哪为什么不用虚线区分,以避免混瞎。

1172464155969.gif

免费打赏
wangkaiyimian
2007年02月27日 22:14:56
12楼
回复楼上:由于本人初次接触此类工作,对于你非常简单的问题我却花费了不少时间才象是有点眉目了。
1、哪个1A、3A原来是个代号,我之前误认为是继电器触点的容量了,所以一直没想通。你发的哪个样本也是有误的,3A应该是“线圈失电延时”(我查英文意思才理解到,样本误译为“线圈通电延时了),这样才和图中符号相吻合。
2、“断电延时线圈”符号——图黑,“通电延时线圈”符号——画叉,这是规范或标准的画法。
以上两个问题的理解不知对了否?
回复
kingbox
2007年02月28日 08:10:30
13楼

是的,样本错了!
我没有仔细看,不是故意误导你的。样本就是网易的。怪只怪厂家、网易。^_^
回复