作个变电室,是否可以不做电缆沟?
_lc
_lc Lv.4
2007年02月26日 11:18:42
只看楼主

作2台630变压器的变电室, 不考虑电缆沟, 采用桥架, 全部进出电缆等都是上进上出, 是否可行?

作2台630变压器的变电室, 不考虑电缆沟, 采用桥架, 全部进出电缆等都是上进上出, 是否可行?
免费打赏
dxy519
2007年02月26日 15:07:53
2楼
采用上进上出, 是可行的。采用上进上出, 是可行的。采用上进上出, 是可行的。
回复
rencom886@co163
2007年02月26日 19:31:30
3楼
没问题啊老兄,注意灯具的布置就行了
回复
lhjun150212
2007年02月26日 19:45:42
4楼
没问题,我就这样做过。
回复
lixy756
2007年02月27日 17:24:06
5楼
回复:
同意各楼做法,完全可行.
回复
_lc
2007年02月28日 09:29:00
6楼
非常感谢楼上各位兄弟的答复。
对结构的高度要求是多少呢?
干变, 是否考虑安装吊钩?
回复
sidney1981
2007年02月28日 13:09:52
7楼
要吊钩的,习惯上离开设备上端1-1.5米.
回复
qi2005_84
2007年03月01日 10:39:24
8楼
可以我去年就干了一个挺好的
对结构的要求要看你变电所的结构拉注意留出量就行啦
回复
dongshigouren001
2007年03月02日 14:09:39
9楼
可以,注意吊钩数量及强度
回复
会飞的海豚
2007年03月02日 15:10:01
10楼
可以是可以,但要看联络柜母线连接及进线柜放置位置,不然会有交叉母线的影响。
回复

相关推荐