转换梁直接支撑的剪力墙弯矩过大?
nuscvezhj
Lv.2
2007年02月26日 07:31:46
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
在做一个很普通的框支剪力墙,发现在整体分析中,框支梁直接支撑的剪力墙弯矩很大,在往上一层就很小。请问各位遇到过这个问题吗?怎么解决?另外,整体分析中使用线模拟框支梁柱可以吗?
在做一个很普通的框支剪力墙,发现在整体分析中,框支梁直接支撑的剪力墙弯矩很大,在往上一层就很小。请问各位遇到过这个问题吗?怎么解决?
另外,整体分析中使用线模拟框支梁柱可以吗?
免费打赏
cyyf3550
2007年02月26日 14:53:23
2楼
不知楼主说的是不是转换上一层剪力墙弯矩大而导致配筋大,如果是,那是因为框支梁刚度不是很大墙位移变形等因素过大而造成.
回复
nuscvezhj
2007年02月27日 07:49:35
3楼
谢谢!
确实是因为墙体和框支梁一起变形而导致的弯矩过大。可是8米跨度的框支梁,我用了1500x450,而且上边只有16层。而且,如果使用壳单元模拟框支梁和框支柱,结果会好一些。请问在整体分析中使用线模拟梁柱,可以吗?