公式中A和ρs二者乘积没有任何意义,真不知道怎么会有这种错误。
公式中A和ρs二者乘积没有任何意义,真不知道怎么会有这种错误。
2楼
晕,看清楚规范再来吐槽吧。A是砌体竖向计算截面面积,ρs为砌体中水平钢筋配筋率,二者相乘结果为钢筋配筋面积。怎么就没意义了?请教。
回复
3楼
同二楼观点!
回复
4楼
用心点!规范用了10年就你一句话没意义?我 吐!
回复
5楼
老规范这个地方是有问题的,fve应该与墙体水平截面面积相乘,而ρs应该与竖直截面相乘才得到水平钢筋的面积,所以不能把A提出来。砌体规范2011版10.2.2条已经改过来了,说得很清楚。一点怀疑精神都没有,还叫人家用心点,真替你感到悲哀啊。
回复
6楼
这一条是没有问题的。但原规范上是错误的。
在2005年《关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后反馈意见及相关问题的处理意见》及勘误表中,其实已经更正过来的,按相应时期的抗震规范7.2.9式更正。现规范应该是7.2.7-2式,你可以与新老抗规对照一下,就知道。
回复
7楼
这一条规范是没有任何问题的。因为原砌体规范已经在2005年就已更改。
在2005年《关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后反馈意见及相关问题的处理意见》及勘误表中,该条文的公式,已经更改为相应时期的抗规范7.2.9式,即新抗震7.2.7-2式,你可以去对一下。
2005年就已经更正的,不知道你们为什么现在还不知道。
回复
8楼
同二楼观点
回复
9楼
原规范是错误的
回复
10楼
A是砌体竖向计算截面面积
回复