电流互感器的问题?
arshavin0
arshavin0 Lv.3
2012年08月31日 09:49:29
来自于变压器
只看楼主

为什么同一个电流互感器变比不一样。计量及测量级变比小,保护变比大一些。

为什么同一个电流互感器变比不一样。计量及测量级变比小,保护变比大一些。
免费打赏
splzyq
2012年08月31日 11:16:58
2楼
二次侧有两个绕组,不就有两个输出了吗,然后根据功能不同设置的变比不一样啊,这是我理解的啊,不知道对不对,学习中
回复
lingxuct
2012年08月31日 16:50:14
3楼
不是变比不一样,变比是一样的,高压电流互感器有二种二次绕组,一是测量绕组,它工作在正常运行范围内,要求在额定电流范围内的测量精度达到要求的标准;但测量绕组在额定值以上时,尽量减小二次电流(二次进入磁饱和),否则会有损坏测量仪表的可能。

二是保护绕组(这种绕组在一台电流互感器上,可能会有多组),它的要求不同于测量绕组,在(一次电流)额定值以内,不要求精度,且要求在10倍额定值以内,要求达到精度标准。因为,保护绕组只在故障(大电流)时起作用!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-31 16:51 编辑 ]
回复
arshavin0
2012年09月01日 08:56:30
4楼
你说的是准确级吧,这个我知道。还是把参数写一下吧,220kV电流互感器 油浸式,LB9-220 2X800/5A 测量及计量级抽头2X400/5A 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S ,同一条线路为什么变比都不一样呢?
回复
lingxuct
2012年09月01日 20:47:04
5楼
2X800/5是二组,220KV需要双套保护,这就够了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-1 20:51 编辑 ]
回复
shanshuimeijun
2012年09月03日 04:51:34
6楼
学习了
回复
hehsin
2012年11月12日 13:40:23
7楼
做过LB-138W2 变比100-200/1-1-1-5-5A级次组合5P20/5P20/5P20/0.2S/0.2S,测量与保护所需二次电流不一样
回复
xughou
2012年11月20日 11:44:53
8楼
互感器不同绕组抽头可以根据需要确定。
回复
cjxxsld
2012年11月30日 15:28:48
9楼
除了标准规格外, 电流互感器的二次绕组个数及变比是可以按用户的要求提供的, 变比可以相同,也可以不同.
回复

相关推荐

APP内打开