求助。三菱PLC定时的问题
donfon911
donfon911 Lv.2
2007年02月24日 14:34:02
只看楼主

因为公司生产的设备有易损部件,必须到时更换。请教各位高手该怎么样编写程序才能使PLC能到一定时间后停机,更换后给个信号重新记时。能给个范例吗?我的邮箱是donfon911@126.com

因为公司生产的设备有易损部件,必须到时更换。请教各位高手该怎么样编写程序才能使PLC能到一定时间后停机,更换后给个信号重新记时。能给个范例吗?我的邮箱是donfon911@126.com
免费打赏
donfon911
2007年02月25日 12:09:56
2楼
我自己搞定了
回复
jxl_tj
2007年02月26日 15:23:43
3楼
搞定了就说出来听听吗
回复
东方一笑
2007年02月27日 08:41:02
4楼
可以让大家分享的话,那当然是最好了。
回复
donfon911
2007年02月27日 22:44:32
5楼
大家看看,有不对的地方请指正,累计运行60天停机。FX1 软件SW7D5C-GPPW


0 LD M8000
1 ANI C17
2 OUT T250 K9000 15分钟计时
5 LD T250
6 OUT C16 K96 1天

9 LD C16
10 OUT C17 K60 60天
13 LD T250
14 RST T250
16 LD C16
17 RST C16
19 LD M0 重新计时
20 RST C17
22 END

三个复位只能放到后面,连着复位目标编模拟运行就不行
回复
yinghuan
2007年03月14日 21:51:30
6楼
关机更换.换完开机不久可以了.你要是有程序的易损部件.那就要备程序了.何必这么麻烦