计算独立柱基础,将底板最小配筋率设为0.15%,为什么计算书会有部份基础的配筋率是0.16%和0.18%,其配筋量又和0.15%一样?这种情况是否正常?如不正常要怎样调整?
计算独立柱基础,将底板最小配筋率设为0.15%,为什么计算书会有部份基础的配筋率是0.16%和0.18%,其配筋量又和0.15%一样?这种情况是否正常?如不正常要怎样调整?
2楼
用的是什么软件
回复
3楼
就是PKPM的S-5
回复
4楼
应该算正常吧,基础配筋率的计算应该是配筋总量除以断面面积。
但是由于基础一般都是放坡或者放阶,很明显在一般情况下随着基础宽度的变化截面面积不是和基础宽度成正比。
因此在一定直径按一定间距配筋其配筋率应该随着基础宽度变化而变化。
另外在一阶矩形基础中,按钢筋间距计算配筋率时,边界会多一根钢筋,显然这根钢筋对于小基础的配筋率影响更大。
因此配筋率变化是正常的。
回复
5楼
问题是我设计所有的基础面积和埋深都一样
回复