大空间热风采暖的间距问题(盼求高人指点)
lingxi_cn
lingxi_cn Lv.7
2012年08月30日 17:27:02
来自于采暖供热
只看楼主

最近碰到一个大空间采暖的工程,该工程末端打算用暖风机供暖,因之前这方面经验缺乏,所以想请教这里的采暖高人一个细致问题。这个大空间是一个大的交易市场,业主需要冬天采暖,已决定用暖风机了,只是在该空间里布置暖风机时没有把握,到底暖风机间隔多远(包括横向间距和竖向间距)布置才合适,这时是否可借用空调室内末端布置的经验数据呢?盼望高人指点。

最近碰到一个大空间采暖的工程,该工程末端打算用暖风机供暖,因之前这方面经验缺乏,所以想请教这里的采暖高人一个细致问题。这个大空间是一个大的交易市场,业主需要冬天采暖,已决定用暖风机了,只是在该空间里布置暖风机时没有把握,到底暖风机间隔多远(包括横向间距和竖向间距)布置才合适,这时是否可借用空调室内末端布置的经验数据呢?盼望高人指点。
免费打赏
zmx111333
2012年10月19日 11:10:44
12楼
这个要看你暖风机的具体型号吧 ,咨询下厂商应该就好了。
回复
punk_dt
2012年10月19日 16:27:54
13楼
暖风机有两种形式,7米层高建议选择顶送的方式,高度可根据送风的风速,网易的样本里有资料,你可以查一下。一般顶标高可以控制在5.5~6米,水平距离10米左右,注意出入口需设置风幕机,最好能带热源。
回复
ritzen424
2012年10月20日 10:11:34
14楼
参考热风采暖设计计算,根据空间的长宽,大概计算气流组织形式,可以参考最新的实用空调设计手册里的
回复
youv179
2012年10月20日 11:21:45
15楼

学习学习。
回复
t6306tom
2012年10月20日 14:03:26
16楼
额不是高人,只是想发表点个人建议。高大空间用热风机实在是个难题,不节能不经济,只能在高大空间内解决局部问题(如岗位热风供热)是可以的。热升力的的作用决定热风的有效射程是很短的。热风机的高度2米左右,射程(送风温度30度)8米左右。
回复
xlp2355
2012年10月22日 13:04:12
17楼
你如果有空就算一下,没有呢,你布置的时候建议高度5-6米,间距8-10米,射程不超过10米。数量什么的按实际计算的再乘个系数再考虑
回复
nbnh227
2012年10月22日 16:09:19
18楼
我是新手,学习了。谢谢
回复
xiaoqiang000aaa
2012年10月23日 09:59:52
19楼
学习了, www.7hangw.com
回复
善国阿满
2012年10月23日 22:11:45
20楼
没做过,学习学习
回复