最近碰到一个大空间采暖的工程,该工程末端打算用暖风机供暖,因之前这方面经验缺乏,所以想请教这里的采暖高人一个细致问题。这个大空间是一个大的交易市场,业主需要冬天采暖,已决定用暖风机了,只是在该空间里布置暖风机时没有把握,到底暖风机间隔多远(包括横向间距和竖向间距)布置才合适,这时是否可借用空调室内末端布置的经验数据呢?盼望高人指点。
最近碰到一个大空间采暖的工程,该工程末端打算用暖风机供暖,因之前这方面经验缺乏,所以想请教这里的采暖高人一个细致问题。这个大空间是一个大的交易市场,业主需要冬天采暖,已决定用暖风机了,只是在该空间里布置暖风机时没有把握,到底暖风机间隔多远(包括横向间距和竖向间距)布置才合适,这时是否可借用空调室内末端布置的经验数据呢?盼望高人指点。
2楼
哥现在也遇着这个问题,希望高人指点。。。
回复
3楼
我也没什么经验,不过你要考虑暖风机出风速度,考虑风机的影响范围,再结合热负荷平均排布,当然要在门窗部位增加。
回复
4楼
大空间供暖主要参数是空间高度,如果是举架在6米以上的,暖风机不能置顶,侧吹要布置在门、窗等外界冷风侵入的位置。还有,屋面保温很关键,因为热气上浮,要是保温不好的话那暖风机很难达到采暖要求。
回复
5楼
你所谓的大空间有多大?高度是多少?
暖风机布置的要点是:
1.不能太高,一般3~3.5米就可以了;太高了热风下不来;
2.出风速度不能太大,取3m/s为好,过去有的出风速度达到10m/s,就会有吹冷风的感觉;
3.室内换气次数不宜小于1.5次/h;
回复
6楼
考虑新风负荷后,按照总负荷分散布置就好了,稍照顾一下冷风侵入的地方,风速控制在3-5m左右,高度也是3-5m,,,
回复
7楼
现在还有这个?落伍了
回复
8楼
新人前来学习学习
回复
9楼
不怎么懂,专业性太强,求贵人。。。
回复
10楼
学习中
回复
11楼
多谢仁兄的建议。这个大空间很大,建筑层高达到7米多,面积超过了1万平方米。
回复