按照规范 室内消火栓栓口静水压力大于1.0MPa时,应采取分区给水系统。但是题中的解法得出的100.3,米没有减去栓口离地的1.1米,所以实际栓口静水压力应该为99.2米,采用一个区就可以了。不知道我的理解对不对,希望大家能讨论指正,共同进步