医院手术室空调,使用全新风运行的话,夏季空调制冷负荷大概按照多少计算,手术室空调面积30平方米,谢谢高手给予指点。
医院手术室空调,使用全新风运行的话,夏季空调制冷负荷大概按照多少计算,手术室空调面积30平方米,
谢谢高手给予指点。
2楼
是否要求净化等级?
回复
3楼
如果是洁净手术室冷负荷一般要300~500W/M2
若为一般的手术室150~200W/M2。
以上仅为估算指标,实际冷负荷还需进行负荷计算。
回复
4楼
3楼给的小了
楼主把级别给了吧,焓差按50计算
回复
5楼
NK,焓差按50计算有什么依据没有?这个要看设计参数啊!
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
新风从室外处理到露点,焓差一般是50左右。
回复
8楼
高手我想问一下你所说的焓差为50,这个是有地方区分的吧,比如说我在广州的焓差我算得是86。请高手指点谢谢!
回复