自备发电机组的N线(接地)与市电N线(另线)能否直接相连呢,在双头转换开关能用三刀开关吗,还是一定要用四刀开关,点解,谢谢各位大哥赐教!
自备发电机组的N线(接地)与市电N线(另线)能否直接相连呢,在双头转换开关能用三刀开关吗,还是一定要用四刀开关,点解,谢谢各位大哥赐教!
2楼
自备发电机组N线与市电N线不能直接相连,必须采用四级转换开关。
回复
3楼
若发电机的N线是可靠接地的,完全可以相连!
不过最好来个重复接地。
新年快乐!
回复
4楼
同意四楼,在发电机N线可靠接地的情况下是可以的
回复
5楼
你必须要考虑到零线带电的问题,假如市电零线可靠接地的话,是可以共用的。
回复
6楼
N线可以共用,但必须重复接地。
回复