自备发电机组与市电N线(接地)能否共用
xys720812
xys720812 Lv.3
2007年02月18日 01:06:15
只看楼主

自备发电机组的N线(接地)与市电N线(另线)能否直接相连呢,在双头转换开关能用三刀开关吗,还是一定要用四刀开关,点解,谢谢各位大哥赐教!

自备发电机组的N线(接地)与市电N线(另线)能否直接相连呢,在双头转换开关能用三刀开关吗,还是一定要用四刀开关,点解,谢谢各位大哥赐教!
免费打赏
lhjun150212
2007年02月18日 11:01:30
2楼
自备发电机组N线与市电N线不能直接相连,必须采用四级转换开关。
回复
gongwanni
2007年02月19日 14:20:08
3楼

若发电机的N线是可靠接地的,完全可以相连!
不过最好来个重复接地。

新年快乐!
回复
爱芳的日子
2007年02月19日 15:27:18
4楼
同意四楼,在发电机N线可靠接地的情况下是可以的
回复
cainiao-fgq
2007年02月20日 00:02:48
5楼
你必须要考虑到零线带电的问题,假如市电零线可靠接地的话,是可以共用的。
回复
lytx_616
2007年02月20日 22:56:13
6楼
N线可以共用,但必须重复接地。
回复
cjs.731011
2007年02月21日 20:47:22
7楼
请教西安旌旗插卡式电度表显示故障代码 C 004是什么?