【讨论】变压器的母桥三相短路,你们有试过这种情况没?
hgdq200908
hgdq200908 Lv.2
2012年08月29日 20:00:39
来自于变压器
只看楼主

变压器的母桥三相短路,你们有试过这种情况没?

变压器的母桥三相短路,你们有试过这种情况没?

IMAG0351.jpg


IMAG0352.jpg

免费打赏
jacksonf
2012年08月29日 20:14:09
2楼
母线槽内铜排绝缘层的问题吧

我遇到过母线3相对地短路
回复
hgdq200908
2012年08月29日 20:16:53
3楼
初步了解是绝缘问题,后来发现有入水的迹象,就想不明白这IP65等级的密封性那么差呀
回复
zhouyang198806
2012年09月02日 20:00:12
4楼
应该是长时间在有泪水的地方下面
回复
liuxuesheng-001
2012年09月02日 20:11:35
5楼
很明显,,制造缺陷!!!
索赔,,,退货!!!!!
回复
qq78095660
2012年09月02日 21:54:19
6楼
肯定是母线槽自身问题,反正我们这边没出现过这类问题
回复
qq33855653
2012年09月03日 09:18:05
7楼
没有达到国家标准,属于质量问题。
回复
whb721224
2012年09月04日 13:07:49
8楼
回复
hq_zj
2012年09月04日 13:53:51
9楼
母线槽质量问题
回复
zhangfukuan
2012年09月04日 16:50:21
10楼
看样子好像是镇江西门子的母线槽,应该是进水了,处理过这种情况
回复