互感器外壳
lhlsk
lhlsk Lv.2
2007年02月16日 11:10:24
来自于变压器
只看楼主

哪位专家知道,互感器是否可以使用金属外壳?

哪位专家知道,互感器是否可以使用金属外壳?
免费打赏
lingxuct
2007年02月17日 13:11:45
2楼
NO!对测量有影响。
回复
lhjun150212
2007年02月17日 16:42:06
3楼
你指的是什么互感器,35kV油浸式互感器就是放在金属壳内的。
回复
gongwanni
2007年02月18日 14:27:05
4楼
行,电压互感器完全可行,环形电流互感器也行不过宜把进线和出线从同一个孔出入。
猪年吉祥!万事如意!
http://newyear.8wish.com/?stra=%u7389%u6E56%u4E39%u5FC3
回复
lhlsk
2007年02月25日 14:33:13
5楼
非常感谢!!!
回复
cxc3233917
2007年02月25日 21:29:16
6楼
GIS里边的CT不就是用的金属外壳吗???????
回复
szg514
2007年02月26日 08:47:16
7楼
可以,但要防止金属外壳不能对铁心成为短路匝,同时最好要金属外壳有一道隔磁的缝隙。
回复
wangjuejue2003
2007年03月03日 15:27:47
8楼
可以使用金属外壳,但必须确保对线圈不构成短路。
回复
frgthh@co163
2007年03月21日 21:14:51
9楼
以下是引用gongwanni在2007-02-18 14:27:05.0发表的内容:
行,电压互感器完全可行,
油侵式电流互感器不就是在铁油箱里放者了,只要一二次对地及之间绝缘好就行了,

GB规定为5000M欧就行了
回复
lwm112
2007年03月27日 12:07:38
10楼
可以,主要是要考虑金属外壳对磁通回路的影响,这会影响准确度及磁饱和。
回复