(结构疑难点,高手进!!)剪力墙上起框架柱
xmyz
xmyz Lv.2
2007年02月15日 22:26:09
只看楼主

剪力墙上起框架柱,如果框架柱截面大于剪力墙截面,应如何构造处理??模型如何处理?

剪力墙上起框架柱,如果框架柱截面大于剪力墙截面,应如何构造处理??模型如何处理?
免费打赏
scorpionsuper
2007年02月16日 09:18:05
2楼
做一个刚度较大的节点
回复
ymq641113
2007年02月19日 14:08:48
3楼
欢迎加入pkpm结构应用群34635020
回复
wyigao0097
2007年02月22日 10:02:22
4楼
主要是两个方面的问题很难解决:1 刚度上你很难让柱底形成刚接的节点,主要是因为墙的平面外刚度不足!
2 墙的局部承压问题也很解决
回复
zhugeguang
2007年02月26日 11:30:47
5楼
两个方向都设梁怎么样?
回复
xingzm_nora
2007年02月27日 09:26:52
6楼
主要是解决在剪力墙平面外如何保证框架柱底相对刚接的问题。在平面外设大梁托框架柱不可行,因为大梁的刚度相对剪力墙平面外刚度大很多,对剪力墙很不利;加梁加腋等局部加大节点的做法一般适用于受力不大的小柱;建议你将框架柱往下延伸一层,同时加大本层在剪力墙平面外的框架梁刚度。
回复
superstar2202
2007年02月27日 11:06:37
7楼
我比较赞同6楼的观点,框架柱还是往下延伸一层这样处理比较好的,同时还应加大本层在剪力墙平面外的框架梁刚度。
回复
xmyz
2007年03月05日 23:54:53
8楼
多谢各位仁兄指点,小弟受益匪浅。以按框架柱向下延伸一层的做法,相当于在墙上增加一个扶壁柱。谢谢各位!!