走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?纠正下,是1936mm,不是1750喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的
走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定
一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底
大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?
纠正下,是1936mm,不是1750
喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的
[
本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 编辑 ]
12楼
回复
13楼
我的回复是否正确怎么没人评论呢
回复
14楼
喷头间距小于了2.4m,还能正常打开吗?
这计算有问题是一定的,楼主再好好看看吧
回复
15楼
我个人认为如果按照5.0.2条文解释的方法算,我算出的距离更小,所以遇到这种情况我一般都设两排喷头
回复
16楼
错了,我是按中危I计算的
回复
17楼
如果我这个平面出现在最高的一层,就得按11.5来算半径了
回复
18楼
你的第一点,我以前也是这样的认为的,但是用正方形对角线的一半作为保护半径,计算出来的保护面积是超过规范中最大保护半径的数据的
回复
19楼
喷头间距小于了2.4m,还能正常打开吗?
回复
20楼
布两排,密了喷水相互干扰
回复
21楼
表7.1.2所说的是大空间相邻配水支管上喷头间距,11.5平方米是中2危险等级一个喷头最大保护面积,而这个面积是间距*间距得出的,并不是实际意义喷头实际覆盖的面积,看喷规108页中的注解小字那块对喷头保护面积的定义(相邻4个喷头之间围合的范围),实际走道单排布置看表7.1.2中的注解“1",间距应该按实际计算确定,3.3米宽布置一排的话,一种我认为可以放大起点压力,这样就可以增加喷头间距,另外一种,严格按照最大11.5平米,计算的话,喷头间距就是1.944米,实际计算就得这么近,有数据作证,是这么大值
回复