宽(3.3m)走道布置单排喷头(闭式)问题
cb
cb Lv.7
2012年08月29日 14:43:20
只看楼主

走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?纠正下,是1936mm,不是1750喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的

走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定

一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底

大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?

pl.jpg

纠正下,是1936mm,不是1750
喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的

[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 编辑 ]

pl.jpg

免费打赏
cb
2012年08月29日 14:50:53
2楼
看了规范的条文解释,我的理解是这种情况下,喷头间距的最小距离的要求就不适用了
回复
lzhp1985
2012年08月30日 17:55:43
3楼
你把计算过程发上来看一下,3.3米宽的间距好像不用那么小吧。
回复
xwjie
2012年08月30日 18:07:25
4楼
你计算有问题,不会这么小
回复
灬天蝎乄
2012年08月30日 22:11:25
5楼
我也想知道你是怎么计算的 ?
回复
cb
2012年08月31日 08:31:54
6楼
纠正下,是1936mm,不是1750
喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的
回复
cb
2012年08月31日 08:32:23
7楼
计算附图在顶楼
回复
cb
2012年08月31日 08:34:02
8楼
我现在又带出另一个问题,加上中危一级,有个3.6*7.2m的房间,设2个喷头,是否要套走道单排的要求?
回复
ayang9998
2012年09月01日 17:21:36
9楼
是否要考虑到高度
回复
zp_ks
2012年09月25日 10:04:22
10楼
可以增加最不利点喷头的压力,你那个11.5平米是按照最不利点10米压力计算的,我们这个起点压力一定要根据你喷头的实际布置进行计算才行,或者你就布置2排
回复
dsk9413
2012年09月25日 15:04:05
11楼
我要说三点 第一、你的半径计算错误,根据规范条文解释很清楚的表示出保护面积是正方形计算保护半径应该为2.4左右。第二距离为小于3.6米的建筑个人认为布置一排足够了。第三3.3米宽度的房间的布置可以按布置正方形布置3.4米一个布置应该没有什么问题。请大家多多批评指教.
回复

相关推荐

APP内打开