走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?纠正下,是1936mm,不是1750喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的
一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底
大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?
纠正下,是1936mm,不是1750
喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的
[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 编辑 ]