着急求教,这样的排水管道标高打架,如何解决(有现场图片)
kk_18
kk_18 Lv.3
2012年08月29日 13:43:41
只看楼主

新建污水管道与已有雨水管道的标高冲突,见上图新建污水是HDPE管,管径DN300。原来的雨水是钢混管,管径DN1000。 新建污水管的管底标高比已有雨水管底标高略高,原方案是在断开已有雨水管道,在交叉处新建一个雨水检查井,污水管加套管后从中穿过。 可是因为已有雨水管严重积水接近2/3,不下雨时也存水,因为下游不畅通及上游雨污水合流的原因,而目前无法对其上下游来水进行完全封堵,雨水管中的水抽不干,

IMG_20120829_121327.jpg
IMG_20120829_121434.jpg
IMG_20120829_121450.jpg

新建污水管道与已有雨水管道的标高冲突,见上图

新建污水是HDPE管,管径DN300。求教,遇到过这场情况的前辈们,指点这样的现场问题应该如何处理?

因为不想做成倒虹,初步想法是在污水管道在交叉处做一个污水溢流井。不破坏雨水管道管身,除掉部分基础,在雨水管道下面做个污水积水坑,同时在交叉处前段的污水管道上增加一个沉泥井。

补充下,污水管属于支管,雨水为干管。

IMG_20120829_121327.jpg


IMG_20120829_121434.jpg


IMG_20120829_121450.jpg

ljlzlzlljl
2012年08月30日 06:57:42
2楼
若标高没得商量,个人建议按第一种方式处理。至于雨水管中现存的雨污水,可采用沙袋封堵上游第一个检查井的出水口,同时做溢流管,就近溢流到附近的雨水口里。
从楼主的图片中,感觉污水的截面对雨水不会造成太大的高程影响。另外,这一段不做套管,建议直接换成铸铁管,可进步减小阻水面积。
回复
kk_18
2012年08月30日 07:32:37
3楼
谢谢楼上的回复!

但是原来的方案,就是断开雨水管做检查井,污水管从井中穿越。 因为堵不住雨水管中的水,已经无法实施。


现在只能考虑其他方案。如果将交叉处做污水溢流井,前段再做一个沉泥井,可不可行呢?


[ 本帖最后由 kk_18 于 2012-8-30 13:02 编辑 ]
回复
若水
2012年09月01日 01:37:56
4楼
看看下游污水管标高还能不能再调低一些,最好污水管能从雨水管底下过。
其实你的想法也就是倒虹的一种变形,应该可行,但施工的过程中应注意不能扰动原雨水管的基础和接口
回复
thornzym
2012年09月03日 17:09:47
5楼

我说怎么就像倒虹管呢..
回复
kweilin586
2012年09月04日 15:19:54
8楼
最好是采用原方案,可考虑先砌井,再断管封堵施工污水管。
回复
fpx8112113
2012年09月04日 15:55:15
9楼
你这个校核支管还可以下降多少? 污水降一点就可以从雨水下方过
回复
fpx8112113
2012年09月04日 15:59:14
10楼
还有点办法,污水在这里局部就不用产品管道了,改为人工修筑排水沟,这样可以将充满度之上的高度利用起来
回复
tangyaohong
2012年09月06日 16:15:43
11楼
新人学习了。
回复
zhangrunxi
2012年09月06日 17:15:43
12楼
300污水管道高差相撞并不大,直接做倒虹管过去就是了,为什么不想做倒虹吸?做其他的得不偿失啊。。。
回复
ping02102026
2012年09月14日 11:56:26
14楼
建议污水管降点标高,从雨水管下方走