外墙保温方面问题,有知道的高手进来看看,谢谢咯。
sdopwb
sdopwb Lv.7
2012年08月29日 12:13:48
只看楼主

外墙保温底层厚度为14mm,中空玻化徽珠为40mm,面层为:10mm厚抗裂砂浆与电焊网。现在我们检查出来施工方中空玻化徽珠施工厚度为20-30mm,明显与设计不符,现在要求施工单位增加厚度,施工方以套模数问题,说如果增加厚度,就会影响外墙贴面砖的模数。但是却与设计厚度不符,你们有知道的说一下,我现在就这样默认了可以吗?

2012年08月29日 14:25:55
2楼
有没有人呀,来看看嘛。
回复
nangjinyulaibing
2012年08月29日 16:13:04
3楼
保温还是颗粒粉的吗?该是板了吧,不会是偷工减料吧?那就很严重哦,严重影响节能效果
回复
hezhenxia5566
2012年08月30日 12:49:03
4楼
你看下中空玻化徽珠定额,和大致面积,价高估计施工方就潜规则了。
回复
z420648031
2012年08月30日 13:05:18
5楼
采用中空玻化徽珠,防火等级是A级,造价高,和外墙砖模数关系不大。
回复
ylucifer
2012年08月30日 23:11:07
6楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
万艳是我老婆
2012年08月31日 08:59:46
7楼
直接找你老大摆平啊。
回复
苦逼社稷师
2012年08月31日 12:55:49
8楼
主要还是施工方要偷工减料
回复
zhangxv_93
2012年08月31日 15:20:08
9楼
同问啊
回复
cyj16818
2012年09月05日 17:54:30
10楼
布置建筑主、
回复
hihidege
2012年09月06日 10:19:31
11楼
说外墙砖的模数那是在忽悠你,如果厚度不达标,最后节能测评不达标,怎么办,打谁的板子,施工方肯定有责任,你设计签字同意了,也跑不掉