收集下这类的题目---容易犯错的2011的答案是对的么题16-20:某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器单元接线如下图所示。设 、 分别为 、 点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下, 的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms; 的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms

收集下这类的题目---容易犯错的

2011的答案是对的么

题16-20:某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器单元接线如下图所示。设 分别为 点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下, 的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms 的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms。请解答下列各题(计算题按最接近数值选项)

17. 试计算接地开关GD应满足的最小动稳定电流最接近下列哪项数值?
A 120kA
B 107kA
C 104kA
D 94kA

解答过程:根据《导体与电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005)第5.0.6条,用最大短路校验导体和电器的动稳定和热稳定时,应选取被校验导体或电器通过最大短路电流的短路点。因此应按 点短路时的情况进行计算;根据该规范式F.4.1-1及表F.4.1, A,其中 1.85,选D.

免费打赏
wongkong
2012年08月29日 10:00:30
2楼
1,为什么 36kA 3.86kA 差这么多?
2,接地开关GD应满足的最小动稳定电流是多少?
回复
aimtofly
2012年08月29日 11:05:39
3楼
17题选C

选做题还是先做自己熟悉的,考试陷阱很多的
回复
wongkong
2012年08月29日 21:13:19
4楼
选C?呵呵

估计这里很少人能看出这里面的问题
回复
huoche999
2012年08月29日 23:42:50
5楼
这个可不是选作啊。
回复
wongkong
2012年08月31日 15:03:46
6楼
接地开关GD应满足的最小动稳定电流应取 其端子短路时产生的短路电流

另, 36kA 的短路电流 经过GD了吗?