PKPM地下室模型讨论
cy2002tmgc
cy2002tmgc Lv.2
2012年08月29日 09:48:36
只看楼主

大家在做地下室车库的时候,模型需要拼装塔楼部分的吗?如果拼装了,结构形式怎么确定(主楼为框剪),抗震等级怎么去呢?

大家在做地下室车库的时候,模型需要拼装塔楼部分的吗?如果拼装了,结构形式怎么确定(主楼为框剪),抗震等级怎么去呢?
cy2002tmgc
2012年08月29日 09:59:17
2楼
怎么没人参与呢?
回复
pangjinpeng1983
2012年08月29日 19:20:13
3楼
简单说说我的做法。
塔楼肯定要插入车库的,但是没必要保留完整的模型。比如车库两层,塔楼保留三层,即出了车库顶再加一层,剩下的都删了。这样是为了把塔楼周围的车库梁算准。
车库一般还是按框架结构输入,抗震等级查规范取。现在高规弄了个主楼相关范围内不低于主楼抗震等级。
说的比较乱,呵呵
回复
cy2002tmgc
2012年08月29日 22:05:13
4楼
如果针对的是塔楼部分,那肯定是扩到相关范围,地下室部分的抗震等级规范都说的很清楚了。主要是针对纯地下室部分,如果把主楼考虑进去,个人觉得还按框架结构计算不妥,比如地下室有多个主楼,结构有剪力墙的住宅,框筒结构的办公楼,还有多层框架的商业。这时,地下室模型该怎么定义呢?各个塔楼抗震等级都不同,混凝土标号也不同,地下室相关范围内的柱子轴压比按几级控制,按什么结构形式控制?