利用塑壳开关的两路进线带母联回路,要求3开2怎么做?
zcsecss
zcsecss Lv.2
2012年08月29日 09:47:44
只看楼主

利用塑壳开关的两路进线带母联回路,要求3开2怎么做?哪位大侠能给个原理图看看!在下再次谢过了!

利用塑壳开关的两路进线带母联回路,要求3开2怎么做?哪位大侠能给个原理图看看!在下再次谢过了!
免费打赏
iamcmh
2012年08月30日 14:16:32
2楼
厂家有这样的ATSE产品,直接用就是
回复
lingxuct
2012年08月30日 15:44:35
3楼
有几种方案:
1、塑壳断路器带分励脱扣,脱扣电压接到对侧开关的辅助接点;

2、塑壳断路器前加HR5型刀熔开关,三个底座只在现场放二付刀熔;

3、三个开关装在同一柜子,装机械连锁。
回复
wangyuhua917
2012年08月31日 17:06:10
4楼
回复