变配电房里电缆沟深度怎么确定的
xuqiqi530928780
2012年08月29日 09:22:55
只看楼主

我看我师傅给的都是800的深度?而看别的书上写的都比这个要深,请问有什么书可以参考吗?你们是怎么定的,谢啦?

我看我师傅给的都是800的深度?而看别的书上写的都比这个要深,请问有什么书可以参考吗?你们是怎么定的,谢啦?
免费打赏
tdqhappy0
2012年09月09日 11:01:35
32楼
根据你将在此沟内放电缆桥架层数确定
回复
hanzhg54
2012年09月09日 13:54:04
33楼

你这问题很不好回答,能放多少完全取决于你的电缆多大啊。
回复
hanzhg54
2012年09月09日 13:58:02
34楼
电缆沟的深度我认为不要小于1米,否则人下去连蹲着都不行,没法操作,如能做成1.8米至2米那才爽呢,站着施工不腰疼嘛。
回复
tzjdldy
2012年09月09日 19:47:25
35楼
区管说得在理!!
回复
baiyantr
2012年09月09日 21:40:15
36楼
现在一般都是800的
回复
魔术师
2012年09月10日 09:08:09
37楼
在09版措施中,3.3.2高压配电室16条,高压开关柜下有地沟,高度1.0~1.5m,宽度不小于0.8~1.0m,3.3.3低压配电室第7条。低压柜下电缆沟深度一般0.8~1.2m,宽度包括柜下和柜后,不小于1.5m
回复
jjjx0792
2012年09月10日 20:10:20
38楼
电缆不多,800就可以了,空间大当然好,施工、维护、散热都好,
回复
zhjj253157949
2012年09月11日 09:18:04
39楼
回复
xuqiqi530928780
2012年09月11日 10:59:35
40楼
有那个高手能给出一份来一起学习一下呀
回复
wjj94392030
2012年09月11日 15:40:51
41楼
路过,学习了,谢谢!!!!
回复