框架柱截面选取与层高有多大关系?
ywcllb
ywcllb Lv.5
2007年02月13日 23:13:04
只看楼主

如题,刚做一框架结构设计,地上两层,地下一层,由于工艺原因,地下室取消,但基础埋深不变,一层柱高由5米,变为8米,柱截面是否应加大?我的意见是应加大截面,因为相当于增加了一层的高度,地震效应相应加大。再有柱的长细比增大,稳定系数变小。大家的意见呢?

如题,刚做一框架结构设计,地上两层,地下一层,由于工艺原因,地下室取消,但基础埋深不变,一层柱高由5米,变为8米,柱截面是否应加大?我的意见是应加大截面,因为相当于增加了一层的高度,地震效应相应加大。再有柱的长细比增大,稳定系数变小。大家的意见呢?
免费打赏
1969zxc
2007年02月14日 09:37:15
2楼
楼主要考虑土压力对柱有无影响?如果没有,而且嵌固端仍在基础面,只要看层间位移就行了——层间位移满足规范要求,柱截面就不须加大(此时风荷载从基础面起算,还是偏安全的)
回复
missing3205
2007年02月16日 12:05:50
3楼
既然没有地下室,为什么埋深还那么大,毕竟少了基础荷载。
对于两层框架结构来说,基础用独立柱基即可,如果埋深不变的话,可以在室外地表以下做一拉梁,这样一层柱子可以分成两个部分,一部分为基础顶面到拉梁顶面,另一部分为拉梁到一层顶面。这样柱子过长的问题就可以解决了。
回复