看供回水压差就能知道系统的阻力吗?
liu117jun
liu117jun Lv.8
2007年02月13日 22:16:27
来自于采暖供热
只看楼主

同题

同题
torlon
2007年02月14日 14:55:48
2楼
差不多吧!
回复
lwjlwj
2007年02月14日 15:30:26
3楼
这样更明确些:看供回水压差就能知道系统在特定流量下的的实际阻力损失
回复
pigseagull
2007年02月14日 16:26:18
4楼
压差除以管长就是比摩阻啊!!
比摩阻、管径、就能得出流速。这样可以判断出各种情况。
回复
mage780705
2007年02月14日 17:29:10
5楼
应该是这样的,至少应该是最不利环路的阻力,但是并不能知道局部阻力和沿程阻力各有多大。
回复
liu117jun
2007年02月14日 18:24:00
6楼
谢谢各位的回答
回复
黑老五
2007年02月15日 11:13:35
7楼
在实际流量下的管道阻力,而不是设计流量下的,要注意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
lovemydog
2007年02月15日 12:50:38
8楼
首先:管道的阻力不是一个固定值,它是一个变化的值,供回水的压差是在当时工况下的管道阻力!

影响阻力的因素有流量和泵的出力情况!
回复
lizelin83502
2007年02月15日 13:41:44
9楼
应该是这样的,至少应该是最不利环路的阻力,但是并不能知道局部阻力和沿程阻力各有多大。
回复
somebody665
2007年02月15日 15:12:25
10楼
在数值上

略大于系统阻力

压差,除了克服管道内壁的摩察阻力外,还有水柱高度的自重问题
回复
f_jg2003
2007年02月15日 19:12:51
11楼


如果考虑的很细,严格来说是不是应该某些情况略大于系统阻力,某些情况略小于系统阻力?
回复

相关推荐