有10间保鲜库用4台活塞式压缩机组成的并联机组供冷,如何达到冷库风机开机数量不同时,也就是负荷不同时,压缩机开机数不同,是采用什么控制方式,控制原理是什么
有10间保鲜库用4台活塞式压缩机组成的并联机组供冷,如何达到冷库风机开机数量不同时,也就是负荷不同时,压缩机开机数不同,是采用什么控制方式,控制原理是什么
2楼
通常有根据库内温度和蒸发压力两种方式,设定一个或多个卸载温度(压力),当达到设定的温度(压力)时,压缩开始卸载(减少压缩机开机数目);设定一个停机温度(压力),当到达设定温度(压力)时,全部压缩机停机;设定一个开机温度(压力),当到达设定温度时,压缩机开始运行……如此循环
回复
3楼
卸载压力和加载压力是如何确定的,请举例说明
回复
4楼
例如:冷库的设计温度是-20±2℃,可以设置成-20℃开始卸载,-22℃停机,-18℃开机。像你这样多库控制,可以温度与压力相结合控制,温度用于控制各库的冷风机及供液电磁阀,压力用于控制压缩机的运行,在调试的时候根据冷风机及压缩机的匹配情况来确定蒸发压力及及压缩机的开机数目即可。
回复
5楼
实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。
不知道我的解释您能看懂吗?如果有需要可以给我电话:13370556770
回复
6楼
:time: 不错,挺好啊,谢谢啊
回复