【求解】求解!这些负荷用电究竟该接在公变还是专变?
cantona
cantona Lv.7
2012年08月28日 22:05:11
只看楼主

高层商住楼的住户的电梯(包括消防梯)、生活水泵、消防水泵、排污泵、防排烟风机、楼梯间及前室照明及弱电设备电源等与住户生活配套相关的负荷用电该接在公变还是专变?电费算住宅用电还是非工业用电?

高层商住楼的住户的电梯(包括消防梯)、生活水泵、消防水泵、排污泵、防排烟风机、楼梯间及前室照明及弱电设备电源等与住户生活配套相关的负荷用电该接在公变还是专变?电费算住宅用电还是非工业用电?
免费打赏
born2hike
2012年08月29日 09:01:15
2楼
除消防泵外,其余设备接公变专变都可以,但公变不能超过50kW,另外,公变可能没有双电源条件
回复
born2hike
2012年08月29日 09:28:58
3楼
小区内都算居民生活电价
回复
yaoguizhong213
2012年08月29日 10:23:28
4楼
建议都接专变,电梯和消防必须。
回复
cantona
2012年08月29日 11:15:51
5楼
如果有经济纠纷比如欠电费,供电局可以拉专变的闸而不能拉公变的闸,这些生活配套设备接在专变上,到时住户的生活不都无法继续了? 如果电价一样的话,我觉得给这些公共生活用电负荷(包括消防负荷)加个总表接在公变上,电费由供电局向物业收取后,物业再向所有住户分摊,是不是可行?
回复
我是农场主
2012年08月30日 09:20:20
6楼
等待高手
回复
ilfang
2012年08月30日 09:29:30
7楼
没有高手只有帮手,我所见到的图纸前5项接专变。
回复
qiao860102
2012年08月30日 09:37:29
8楼
消防接公变,电业局不能拉公变的闸。
回复
tflash
2012年08月30日 10:44:53
9楼
用户接公变的负荷一般不能超过50KW,否则必须由用户自行安装专变。故高层建筑一般情况下都是接自已的专变,基本上没有接公变的。
回复
tdqhappy0
2012年08月30日 10:54:34
10楼
建议都接专变,电梯和消防必须。
回复
wfc652012
2012年08月30日 11:18:29
11楼
供电局一般规定:除住户内用电以外的其它用电都应接专变
回复

相关推荐