最近在做一个7度区12层带一层地下室的小高层。有几个问题感到很困惑,想请教各位高手:1.进入SATWE以后在“特殊构件定义”一项中可以修改剪力墙的抗震等级。但这需要每一堵墙分别点取查看其构件信息才行。在哪里能以图形的形式显示所有的剪力墙的抗震等级以方便查看呢?我记得以前自己做过一个小模型,可以看到的。但现在怎么也找不到了。特苦恼。2.我从许多资料上看到下面一段话,不是太理解:“SATWE中对短肢剪力墙的判断是单肢认定,它对于有长肢翼缘的T形、L形等剪力墙的短肢部分仍认为是短肢剪力墙,这是不对的,因此我们应在SATWE前处理的“特殊构件补充定义”中将这种假短肢剪力墙的抗震等级单独定义。但即使这样,在计算短肢剪力墙承担的地震倾覆力矩中仍然包括了这些假短肢墙的弯矩。”照这个观点,长肢翼缘的T形、L形等剪力墙的短肢部分也应该按长肢墙的抗震等级计算而不用提高一级吗?而且结果文件中地震倾覆力矩中包括了此部分了吗?如包括此部分那该如何判定短肢剪力墙承担的地震倾覆力矩到底大于50%还是小于50%?
1.进入SATWE以后在“特殊构件定义”一项中可以修改剪力墙的抗震等级。3.短肢剪力墙的定义为墙肢截面高厚比为5~8之间。墙肢的高对于T型及L型的高度该如何判断呢?PKPM中我设置的T型部分横向长度为1000mm,竖向长度同样为1000mm为何软件将此部分判断为正常的长肢剪力墙?