小弟,手头有个4层框架结构,第一周期扭转系数为0.45,周期比大于0.9,最大位移比为1.59,有的同事说多层这些指标都不用看,我觉得不太好,希望高手能多多指教。
小弟,手头有个4层框架结构,第一周期扭转系数为0.45,周期比大于0.9,最大位移比为1.59,有的同事说多层这些指标都不用看,我觉得不太好,希望高手能多多指教。
2楼
看看抗规第三章的要求吧,特别不规则建筑是不分多层还是高层的。
回复
3楼
位移比 多层不宜大于1.2 不应大于1.5
你这个必须得调整
周期比 这个可以不管
但是平动周期的周期扭转系数宜调整到0.2以下
回复
4楼
十分感谢,我好好看看这一章的内容,
回复
5楼
周期比也要控制小于0.9的,否则就是一个不规则,条文说明里有。
回复
6楼
周期比肯定得控制,因为在抗规里面有,位移比在高规有要求,可以不用遵守,但你这1.5多也太离谱了吧,什么样的造型能出来这么大的位移比呀
回复
7楼
调吧,差的太多了。多层的位移比都这么大了,看看结构布置是否合理,多层一般都是轴压比控制。
回复
8楼
非常感谢,小弟很受用
回复
9楼
追问 是要先假定平面楼板无线刚么
回复
10楼
zy1989820 发表于 2013-12-6 17:10 追问 是要先假定平面楼板无线刚么一般是要假定平面无限刚的,否则谈扭转位移比没意义
回复
11楼
非常感谢
回复