坡道处的风速
chy0315
chy0315 Lv.3
2012年08月28日 16:40:38
来自于通风排烟
只看楼主

建筑师想将单面进风的逆流塔放在一个坑里,连通的坡道处设百叶进风(见附图),必然后导致整个坡道的风速很大。请问这个风速应该控制在多少,主要考虑点是什么?

建筑师想将单面进风的逆流塔放在一个坑里,连通的坡道处设百叶进风(见附图),必然后导致整个坡道的风速很大。请问这个风速应该控制在多少,主要考虑点是什么?

QQ截图20120828163745.png

免费打赏
snail_yin
2012年08月29日 16:11:28
2楼
这个问题建议你找冷却塔的专业厂家来进行协助。考虑的核心因素也就是风量是否满足冷却塔的需求,即进风通道的阻力和风机压头之间的关系。
回复
chy0315
2012年08月29日 19:16:37
3楼
之前与厂家沟通过,强制引流冷却塔是有较大的余压,而且厂家表示可以加大冷却塔型号。然后又是坡道那,如果感觉风速大会有什么影响。而且车库也是采用自然补风,同时机械排风。
回复
czbi
2012年09月02日 12:31:17
4楼
回复

相关推荐

APP内打开